13054885178
现浇混凝土易出现的几种早期受冻情况和处理方法 我国北方冬季气温低,现浇混凝土早期的强度由于达不到临界抗冻强度,容易受冻,这对混凝土强度、钢筋粘结力、抗渗、抗冻性能等均会产生不利影响。现浇混凝土易出现的几种早期受冻情况和处理方法如下文所示。 一、现浇混凝土通常出现的几种受冻情况 1、未掺任何混凝土外加剂的现浇混凝土受冻 在低温环境下,未掺任何外加...
掺入矿粉对混凝土的工作性能及耐久性能有何影响? 矿粉作为配制混凝土时常用的活性矿物掺合料,含有CaO、Fe2O3、MgO等成分,掺入混凝土中可明显改变混凝土的自身性能(如流动性、和易性、强度等),使新拌混凝土更加符合施工需要,因此被广泛应用于商品混凝土中。矿粉对商品混凝土性能的影响具体表现在哪些方面呢? 一、矿粉对混凝土工作性能和力学性能的影响 1、矿粉比表面积...
混凝土防冻剂的防冻原理及使用注意事项 混凝土防冻剂是我国北方冬季施工不可缺少的一种添加剂,掺入混凝土后能有效降低混凝土中自由水的冰点,并促进负温条件下水泥的水化反应,提高混凝土的早期强度及抗冻能力。本文就防冻剂的防冻原理、成分组成以及正确使用方法等方面作一些简单介绍。 一、防冻剂的防冻原理 防冻剂是根据混凝土冻害机理,结合抗冻临界强度、最优成冰...
混凝土施工现场存在的不规范施工行为,不及时改正将后患无穷 混凝土工程质量除了与水泥、矿物掺和料、砂石、混凝土外加剂的质量以及合理的混凝土配合比息息相关外,施工人员是否按照相关规定进行正确施工操作也是保证工程质量的重要环节。在实际施工中,普遍存在施工人员浇筑方法不当的行为,如不及时改正,将严重影响工程质量。 1、润管砂浆的浇筑 当前,在很多地方采用泵送施工时,依然采用砂浆润...
冬季混凝土施工的10条铁律!请务必重视 冬季气温低,对混凝土施工具有较大影响,因此要在原材料及配合比等方面特别注意一些事项,以防止混凝土发生冻害,保证混凝土质量。 1、冬期施工所用水泥,优先选用早强型的硅酸盐水泥或普通硅酸盐水泥,水泥标号应为425#,最小水泥用量不少于300kg/m3,水灰比不大于0.6。 2、严格控制砼受冻临界强度,其受冻临界强度不应...
聚羧酸减水剂使用时需注意的12个问题 聚羧酸减水剂作为一种高减水、高保坍、低掺量的高性能混凝土外加剂,对混凝土原材料的品质及生产工艺要求较高,对集料的含泥量尤为敏感,因此在实际使用过程中还应有所注意。 1、聚羧酸减水剂依然存在与水泥适应性的问题,对于个别水泥会出现减水率偏低,坍损较大的现象。因此当水泥适应性不好时应当进行混凝土试配调整外加剂掺量,以达到最佳效果。 ...
混凝土冬期施工方法最全攻略,这个冬天不用愁! 混凝土冬季施工最容易遇见的问题便是冻害,一旦发生冻害,将会造成一系列质量问题,如强度低、裂缝、钢筋锈蚀、耐久性下降等。要想避免混凝土冻害,除了要注意原材料的选择以及做好保温养护外,选择正确的冬季施工方法也十分必要。 在实际施工中,要根据施工时的气温情况,工程结构状况(工程量、结构厚大程度与外露情况),工期紧迫程度,混凝土原材料的品种及价格,保...
混凝土为什么会出现强度不足?(二) 二、混凝土配合比不当 1、随意套用配合比 混凝土配合比是根据工程特点、施工条件和原材料情况,由工地向实验室申请试配后确定。但是,不少工地却不顾这些特定条件,仅根据混凝土强度等级的指标,随意套用配合比,因而造成许多强度不足事故。 2、用水量加大 较常见的有搅拌设备上加水装置计量不准;不扣除砂石中含水...
混凝土为什么会出现强度不足?(一) 一、原材料质量问题 1、水泥质量不良 ①水泥实际活性(强度)低 常见的有两种情况,一是水泥出厂质量差,而在实际工程中应用时又在水泥28d强度试验结果未测出前,先估计水泥强度等级配置混凝土,当28d水泥实测强度低于原估计值时,就会造成混凝土强度不足;二是水泥保管条件差,或储存时间过长,造成水泥结块,活性降低...
泵送混凝土坍落度损失、坍落度不稳定怎么办? 一、产生原因 (1) 混凝土外加剂与水泥适应性不好引起混凝土坍落度损失快。 (2) 混凝土外加剂掺量不够,缓凝、保塑效果不理想。 (3) 天气炎热,某些外加剂在高温下失效;水分蒸发快;气泡外溢造成新拌混凝土坍落度损失快。 (4) 初始混凝土坍落度太小,单位用水量太少。 (5) 工地...
记住水泥的使用误区,才能避免混凝土质量问题 1、水泥用量越多越好 ①水泥用量越大,混凝土收缩变形相对增大,体积稳定性变差,再加上各种收缩拉应力的叠加,一旦超过混凝土的抗拉强度,就会造成混凝土开裂。此外,水泥用量越多,水化热越高,温升大(快),产生的温度变形也相应越大,混凝土开裂的几率也相应增加。工程实践证明,当混凝土的内外温差大于25℃、表面与大气温差大于20℃时,混凝土就有可能开裂。 ...
实例分析:混凝土原材料方面导致的质量问题如何解决(二) [实例1] 砂中含有大块的泥块和卵石。 在某工地泵送施工时发现泵车下料斗上有较多大块鹅卵石和泥块。 原因:砂场供应河砂在抽砂时筛网破损,抽料口插入太深,将河床底部的大块石头和泥团抽到砂中。 措施:砂场应定期检查抽砂机筛网是否破损,公司砂石进料口及主机楼待料槽应加装隔栅,防止杂物进入混凝土。 ...
实例分析:混凝土原材料方面导致的质量问题如何解决(一) [实例1] 水泥温度太高,造成混凝土坍落度损失过快。 某工程在6月份浇注C30梁板过程中,发现混凝土坍落度损失很快,造成滚筒内混凝土结料。 原因:经查所进水泥温度达80℃,且水泥普遍偏细,造成需水量增大,当用水量不足时产生坍落度损失过快。 措施:在夏秋季节5-10月份,对直接从水泥厂或粉磨站短途运输进...
实例分析:混凝土运输和泵送管理方面造成的质量问题如何解决 [实例1] 司机送错工地。 某搅拌运输车司机装C25混凝土送到另一工地C30。 原因:驾驶员填写车辆追踪表时未看清工地名称和施工单位,工作马虎大意。 措施:每部混凝土搅拌运输车必须标识清楚强度等级,驾驶员在装完混凝土后,应及时填写车辆追踪表上工程名称和施工单位,避免送错工地。调度中心应密切注意GPS卫星定位系统车...
实例分析:混凝土现场施工管理方面导致的质量问题如何解决(二) [实例1] 同条件试件强度不合格。 某工程一层夹层墙柱同条件试件抗压强度C35,标准养护试件强度符合要求,而同条件养护试件只达到85%。 原因:冬季施工的现场同条件养护试件在未达到600℃·天时就送检,而造成强度偏低。 措施:要求工地加强同条件养护试件管理,记录每天平均温度和累计温度,到达要求时才能送检。 ...
实例分析:混凝土现场施工管理方面导致的质量问题如何解决(一) [实例1] 泵送砂浆浇入结构部位。 某工地二层梁板拆模后,发现局部梁底出现反砂掉皮现象。 原因:泵送混凝土前使用清水和同配合比砂浆润滑管道时,将砂浆集中浇筑到梁底,由于水和砂浆混和后强度降低,而造成反砂和脱皮现象。 措施:泵送混凝土前,润滑用的水泥砂浆应分散布料,不得集中浇注在同一处。 ...
实例分析:混凝土生产过程管理方面导致的质量问题如何解决 [实例1] 调度工作失误。 ①供应某工地混凝土时,质检员发现交货单混凝土标记与强度等级不符。 原因:当班调度员在输入生产任务单时,误将强度等级输为C15,而主机生产确实按C25P6生产,属输入错误。 措施:调度在发第一车混凝土时必须与生产任务单核对正确无误后方可打印《交验单》。 ②某工程同时施工...
实例分析:混凝土配合比管理方面造成的质量问题如何解决 [实例1] 泵送高度和长度变化未及时调整配合比。 ①某工程地下室底板C40P8供应过程发生严重堵管现象,现场泵管长度超过200米。 ②某工程施工二十一层柱墙时,多次发生堵管现象。 原因:施工单位在下达生产任务,未写明泵送高度或泵送水平管长度,而按普通5-31.5mm碎石和普通泵送坍落度开具配合比,造成堵管爆管。...
低碳混凝土高性能减缩增强剂简述 低碳混凝土高性能减缩增强剂是近年来新发展起来的一种混凝土外加剂,目前市面上该产品还较少,应用也不如其他品种的外加剂广泛,但从其性能及带来的效益看,发展前景十分广阔。山东华伟银凯作为专业的混凝土外加剂生产厂家,简单为大家讲述一下该产品的作用、性能、用法及注意事项等内容。 一、产品概述 低碳混凝土高性能减缩增强剂是由分...
砂率是很重要的混凝土配合比参数 砂率是混凝土配合比设计和生产中的重要参数,对混凝土拌合物的性能具有重要影响。砂率一旦变动,会使骨料的总表面积有显著改变,从而对混凝土拌合物的和易性产生较大影响。 一、砂率对混凝土拌合物工作性的影响 砂在混凝土拌合物中主要起两方面作用,一方面随砂率增加,砂填充粗骨料的空隙,使得粗骨料空隙随砂用量的增加逐...